WWW.TERSY.RU

 
Быстрый переход:
Поиск по форуму   Перейти к предыдущей теме   Перейти к следующей теме   Последние сообщения   Регистрация
  Версия для печати   
Страницы: пред. 1 2 3
  OPC, Modbus
Автор Сообщения
#61 - 27.12.2010 09:04
Roman
dmitryСпасибо за ответ! Проблема решена.
Вообще раньше это были точки для экспериментов и для них был включен режим имитации (тип точек был "виртуальная"). Потом вместо создания новых входных точек я изменил свойства существующих и конечно отключил режим имитации.
Проблема была решена только созданием новых точек.

Режим имитации (бит в статусе точки) можно отключить только из окна управления режимами работы точки из мнемосхем или в алгоритмах. Если вы сняли флажок в окне настройки свойств точки на вкладке Управление статусами, Режимы доступные оператору - так это только доступность соответствующих кнопок режимов в окне управления режимами в мнемосхемах, текущий статус эта настройка не меняет.

Как же вы отключали режим имитации, если на самом деле он остался? Иначе создается впечатление, что для отключения имитации надо создать новые точки.



Вы правы, я действительно только изменил свойства точки, но не отключил режим имитации из окна управления режимами работы точки.

#62 - 17.05.2013 09:55
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при работе с Modbus TCP.
Дело в том, что при попытке передать значение в Каскад-САУ при помощи протокола Modbus TCP всплыла проблема - не записываются значения в точку.
Опишу примерный алгоритм работы:
На одном ПК установлена Касакад-САУ, на другом компьютере стоит программа Modbus/TCP -server/client. Когда идет работа на разных компьютерах с двумя последними упомянутыми программами на каждом, то запись и чтение значений происходит исправно. Чтение ИЗ Каскад-САУ значений точек тоже происходит: целые значения читаются исправно, а float с небольшими странностями из-за того, что запись идет в 2 регистра. А проблема состоит в том, что в Каскад не получается записать значения. Каждый раз при попытке записи с Holding регистры получаю сообщение Illegal adress. В журнале событий выводится следующее:
16.05.2013 13:46:01.106 ServData.mb.exe (13008) 20 *** Управление: Управление регистром 40002 невозможно, т.к. регистр отсутствует в конфигурации
В настройке параметров точки в Передаче данных во внешние системы указываю:
Modbus TCP/IP (Slave)
Регистр данных float/little-endian
40002
Тип сигнала точки Входная, тип данных float.
И главное, крутил как мог и безрезультатно.
Программа-сканер
Предположительно, что именно с записью в Каскад-САУ какие-то проблемы. Использую бесплатную версию

#63 - 17.05.2013 10:54
Здравствуйте, Sinckler.

Регистры для записи должны иметь (на вкладке внешних систем) класс данных "Регистр управления...". Вероятно, дело в том, что Вы пытаетесь записать в регистр для чтения: Регистр данных - это регистры чтения.

#64 - 17.05.2013 13:44
Выходит, регистры управления это регистры для записи и чтения? Или только записи?
С регистров управления не получилось считать данные. Сканер выдал ошибку

#65 - 17.05.2013 15:27
SincklerВыходит, регистры управления это регистры для записи и чтения? Или только записи?
С регистров управления не получилось считать данные. Сканер выдал ошибку

Регистры данных - только для чтения. Регистры управления - только для записи.

#66 - 26.05.2017 18:02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно настроить Каскад-САУ в режиме slave для передачи по ModbusRTU

#67 - 29.05.2017 09:33
СергейЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно настроить Каскад-САУ в режиме slave для передачи по ModbusRTU

Здравствуйте, Сергей.

Какую версия Каскад-САУ Вы используете? Мы рекомендуем использовать более новую версию Каскад-САУ 4.0. загрузить можно из файлового архива на нашем сайте.

Для версии 3.2:

1. В окне свойств точки на вкладке "Внешние связи" в группе "Передача данных во внешние системы" укажите протокол Modbus TCP или Modbus RTU, укажите в поле "Класс данных" тип регистра, в поле "Адрес ввода/вывода" укажите номер регистра. Нумерация регистров начинается с 1, если нужен бит, то он указывается через двоеточие, например 1:1, 1:2 и т.д.

2. В папке установки Каскад-САУ откройте папку Bin, в ней файл ServData.mb.ini. В этом файле настройте тип сервера MOdbus RTU или TCP, укажите Modbus адрес сервера и параметры COM-порта.

3. Запустите контроллер Каскад-САУ.

Для версии 4.0:

1. Запустите среду разработки. Создайте проект. Добавьте в проект узел, например, узел контроллера.

2. Откройте у узла папку "Серверы и экспорт данных". Если она не видна, то включите ее в контекстном меню узла по правой кнопке.

3. Щелкните правой кнопкой на папке "Серверы и экспорт данных" и добавьте COM-порт. Выделите слева папку "Серверы и экспорт данных", чтобы новый COM-порт показался справа в таблице. Укажите в столбце "Параметры" параметры подключения: скорость, четность, биты данных и т.п.

4. Аналогично с помощью меню по правой кнопке добавьте в COM-порт устройство Modbus, в него добавьте регистры чтения. Нумерация регистров начинается с 1. Номер регистра - это 5-ти значное число, первая цифра в котором используется для указания типа регистра: 0 - Coil, 1 - Discrete Input, 3 - Input Register, 4 - Holding Register.

5. Привяжите к регистру новую/существующую точку.

#68 - 31.05.2017 17:59
Здравствуйте, в Каскад-САУ 3.2 (бесплатная версия) столкнулся со следующей проблемой: при попытке считать по Modbus TCP значение точки получаю просто ноль. Точка выходная FLOAT, на вкладке внешние связи настроил следующие параметры: протокол передачи Mosbus TCP/IP (Slave), класс данных Регистр данных float/litle-endian, адрес ввода/вывода 9. При опросе ничего не возвращает. Но если при тех же условия поменять тип данных точки на INTEGER, а класс данных на Регистр данных, то все работает.

#69 - 01.06.2017 10:43
СергейЗдравствуйте, в Каскад-САУ 3.2 (бесплатная версия) столкнулся со следующей проблемой: при попытке считать по Modbus TCP значение точки получаю просто ноль. Точка выходная FLOAT, на вкладке внешние связи настроил следующие параметры: протокол передачи Mosbus TCP/IP (Slave), класс данных Регистр данных float/litle-endian, адрес ввода/вывода 9. При опросе ничего не возвращает. Но если при тех же условия поменять тип данных точки на INTEGER, а класс данных на Регистр данных, то все работает.

Действительно, есть такое. Разбираемся, ответим позже.

#70 - 01.06.2017 11:22
Ошибку с отправкой float регистров в сервере Modbus Каскад-САУ 3.2 исправили, ссылку на загрузку отправили по электронной почте.

#71 - 01.06.2017 12:34
Спасибо, все работает.

#72 - 03.03.2021 19:07
Добрый день! Помогите пожалуйста! Ситуация такая: пытаюсь вычитать по Modbus данные с прибора "Ваттметр цифровой ВТ-01-ТК" в формате (далее с инструкции) Описание регистров чтения результатов измерения (функция 04 - Read Input Register):
01 - активная мощность сети (байты 2, 3);
02 - активная мощность сети (байты 0, 1) и так далее.
Если в Modbus Pool при вычитывании холдинг регистров (2-х последовательно) можно установить порядок чтения (Float AB CD или другой порядок) и показания выводятся адекватными, то в Каскад САУ при добавлении Чтения регистра Float с начальным адресом 01 (полный 30001) получается неправильное число.
Можно ли каким то образом изменить порядок чтения регистров или вычитать по отдельности а потом в исполняемой программе объединить, если да, то как?
Спасибо!

#73 - 03.03.2021 20:23
Viktor TigerЕсли в Modbus Pool при вычитывании холдинг регистров (2-х последовательно) можно установить порядок чтения (Float AB CD или другой порядок) и показания выводятся адекватными, то в Каскад САУ при добавлении Чтения регистра Float с начальным адресом 01 (полный 30001) получается неправильное число.
Можно ли каким то образом изменить порядок чтения регистров или вычитать по отдельности а потом в исполняемой программе объединить, если да, то как?


Зраствуйте, Viktor Tiger! Т.к. вы не указали через какой физический канал у вас идёт опрос прибора, то будем предполагать, что опрос происходит через COM1 контроллера. Для смены порядка чтения регистра Float, в левой части экрана, в окне «Навигатор проекта» последовательно раскройте «Узлы системы», «Контроллер», «Устройства ввода-вывода» и выберите «COM-порт (COM1)». В правой части экрана на закладке «Проводник» сдвиньте горизонтальную полосу прокрутки максимально вправо и в колонке «Параметры» установите значение "SwapFloat" в "1", "SwapFloat=1". Выделите значок «Узлы системы» и выберите в меню «Проект» команду «Загрузить конфигурацию на узлы».

#74 - 04.03.2021 10:37
Добрый день! Спасибо! Помогло! Да, действительно вход СОМ порт (моха). Скажите пожалуйста есть описание работы в Каскад САУ 4? Кроме Быстрого старта, ничего не нашел. Спасибо.

#75 - 30.05.2022 18:00
Добрый день! Нужна помощь. Нужно с одного проекта Каскад САУ 4 передавать по сети данные в другой проект. Пробовал на одном проекте создать тег записи в OPC, а в другом тег чтения. Но при создании тега чтения, в выборе тега сервера из списка, при нажатии на "Cascade.OPC.DataDerver.4" программа виснет и вылетает. При вводе тега в ручную данные в точку не поступают.

#76 - 31.05.2022 11:17
Viktor TigerДобрый день! Нужна помощь. Нужно с одного проекта Каскад САУ 4 передавать по сети данные в другой проект. Пробовал на одном проекте создать тег записи в OPC, а в другом тег чтения. Но при создании тега чтения, в выборе тега сервера из списка, при нажатии на "Cascade.OPC.DataDerver.4" программа виснет и вылетает. При вводе тега в ручную данные в точку не поступают.


Здравствуйте, Viktor Tiger! Пока готовится ответ в части OPC, уточните такую вещь. Вам требуется передать данные из проекта Каскад 4 в совершенно другую SCADA-систему или вы хотите передать данные в другой проект Каскад 4.

#77 - 31.05.2022 11:49
Добрый день! Нужно организовать передачу данных с одного проекта реализованного на Каскад САУ 4.0.25.4839 в другой проект реализованный на Каскад САУ 4.0.25.4839. Компьютеры находятся в одной сети, при запуске АРМ проекта "№1" на компьютере 2, АРМ работает без проблем. Но необходимо на компьютере 2 получать данные с компьютера 1 для последующей обработки. В качестве "устройства" передачи использовал Cascade.OPC.DataServer.4. По логам сервера на компьютере 1 (отдающая сторона) значения тега меняются. Как сформировать адресацию запроса именно с этого OPC сервера, не знаю. При создании на компьютере 2 OPC сервера и добавления тега чтения в списке при нажатии на сервер программа "среда разработки" "вылетает".

#78 - 31.05.2022 17:56
Похоже с самим компьютером 2 (в моем случае) какая то беда! На компьютере 1 тег записи, тег чтения в OPC сервере создаются без проблем. А на компьютере 2 при тех же самых действиях выходит сообщение в окне "прекращена работа программы" - Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH, Имя приложения: prjedit.exe, Версия приложения: 4.0.25.4839, Отметка времени приложения: 5fc47eef, Имя модуля с ошибкой: StackHash_a752, Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.24545, Отметка времени модуля с ошибкой: 5e0eb7a5, Код исключения: с0000374, Смещение исключения: 000с3с77, Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1, Код языка: 1049, Дополнительные сведения 1: а752, Дополнительные сведения 2: a752082e13faee9255140324038219e5, Дополнительные сведения 3: а754, Дополнительные сведения 4: e574f9af5666a3f79f7b451825f2d5a5. Удаление и переустановка Каскад-САУ 4.0 к положительным результатам не привела. На обеих машинах установлена ОС Windows 7 32-Bit. Пойду искать другую машину на которую поставлю Каскад, потом отпишусь по результатам.

#79 - 31.05.2022 18:20
Здравствуйте, Viktor Tiger! На Windows 7 32-Bit таких проблем с OPC не наблюдается, очень похоже, что проблема касается "компьютер 2". Ждем результатов замены компьютера.

#80 - 01.06.2022 11:52
Добрый день! Проблема действительно была в самом компьютере. Развернул Каскад 4.0 на другой машине и все прекрасно заработало. Извините за беспокойство!
PS. Скажите пожалуйста новые инструкции (кроме "Быстрого старта") не появились? Периодически возникают вопросы по конфигурации или в процессе поиска ошибок, а единственным источником информации является форум, что не всегда удобно!
Разработчикам Каскада спасибо!

Изменено: Viktor Tiger, 01.06.2022 11:53

#81 - 01.06.2022 13:54
Здравствуйте, Viktor Tiger!

Спасибо за хорошие отзывы о Каскад-САУ.

К сожалению, в связи большим объемом других работ написание документации затягивается. На данный момент для общего пользования доступно только руководство "Быстрый старт". Кроме общения в форуме Вы можете писать на адрес support@tersy.ru

Страницы: пред. 1 2 3


Главная Письмо

607190, Россия, Нижегородская обл., г.Саров, а/я 112
Телефоны: (83130) 6-97-27, 3-09-27, 6-99-81
Факс: (83130) 6-97-27
Использование материалов сайта без письменного
разрешения правообладателя запрещено
© НТО «Терси-КБ», 1995-2019