 Главная » Продукты и цены » Блоки ввода-вывода » BTT-4

Блок аналогового ввода BTT-4

Последнее обновление : 19.07.2018 (Просмотров: 34821)

Версия для печати

Блок BTT-4 предназначен для работы в составе систем промышленной автоматики в качестве устройства ввода аналоговых сигналов от термопар.

Функцией блока является преобразование аналоговых сигналов в цифровой код и передача данных в программируемый контроллер BCE-5 или BCP-A9.

Блок имеет 4 канала с индивидуальной гальванической изоляцией для подключения термопар. Для компенсации температуры холодного спая каждый канал имеет клеммы для подключения выносного датчика температуры. Компенсация в каждом канале может осуществляться либо от собственного датчика, либо от датчика другого канала блока.

Блок поддерживает подключение термопар, соответствующих ГОСТ Р 8.585-2001.

Основные технические характеристики

  • Количество входных каналов: 4
  • Гальваническая изоляция: поканальная
  • Разрядность преобразования: 16 бит
  • Диапазон измерения напряжения: 0-100 мВ
  • Разрешение по напряжению: 0.001 мВ
  • Разрешение по температуре: 0.1 °С
  • Погрешность измерения температуры холодного спая: ±0,5 °С
  • Предел приведенной погрешности: ±0,1%
  • Время преобразования: 10-500 мс
  • Электрическая прочность изоляции: 500 В
  • Напряжение питания: 22-26 В
  • Ток потребления, не более: 50 мА
  • Габаритные размеры: 99х114х22.5 мм
  • Масса не более: 115 г
  • Диапазон рабочих температур: от минус 40 до плюс 50 °С
  • Способ монтажа: DIN-рейка

Каждый канал блока индивидуально настраивается на тип термопары, источник температуры для компенсации, время (период) преобразования и вид выходных данных (напряжение или температура).

При изготовлении блок проходит первичную калибровку. Калибровочные коэффициенты по каждому каналу записываются во внутреннюю Flash-память блока. Предусмотрена возможность повторной калибровки и изменения параметров каналов блока в процессе эксплуатации с помощью программы Настройка блоков PLC4.

Блок аналогового ввода BTT-4

       Руководство по эксплуатации

       Программа настройки блоков PLC4

       3D-модель (stp)

       УГО ЕСКД (dwg)

 

Версия для печати


Главная Письмо

607190, Россия, Нижегородская обл., г.Саров, а/я 112
Телефоны: (83130) 6-97-27, 3-09-27, 6-99-81
Факс: (83130) 6-97-27
Использование материалов сайта без письменного
разрешения правообладателя запрещено
© НТО «Терси-КБ», 1995-2019