Добрый день. Я столкнулся с таким странным поведением каскад САУ:
При обрыве датчика на оборудовании, OPC сервер, который собирает данные с прибора, выдает в качестве значения параметра NaN и качество сигнала Good. После этого, если в менеджере оперативных трендов отображается этот "оторванный" канал, то появляется окно с текстом "ошибка при операции с вещественными числами". При закрытии это окно появляется вновь бесконечно.
После возвращения датчика в нормальное состояние с OPC сервера поступают верные значения (я проверяю этот факт с помощью "OPC DataSpy"), но при этом в оперативных трендах сохраняется вышеуказанная ошибка до перезагрузки контроллера.
Также было замечено такое поведение системы: если модуль сбора данных, на котором уже есть "оторванный" датчик, отключить от питания и включить снова (какое-то время OPC-сервер будет выдавать качество сигнала BAD на всех опрашиваемых тегах с этого модуля сбора данных), то контроллер Каскад-САУ может "потерять" еще несколько точек, связанных с данным модулем сбора данных.
Если одна или несколько точек, выведенных на мнемосхему имеет значение NaN, то все контекстные меню на мнемосхеме появляются и тут-же исчезают.
Прошу помощи в решении вышеуказанных проблем.
Версии ПО:
Контроллер Каскад САУ для windows версия 3.2.11
Каскад САУ версия 3.2.23 (была установлена 3.2.20 и после обновлена).
OPC сервер: Круг OPC Server Modbus v1.34
Модуль сбора данных: ОВЕН МВ-110 8АС.
Изменено: fresher, 14.12.2011 07:44