WWW.TERSY.RU

 
Быстрый переход:
Поиск по форуму   Перейти к предыдущей теме   Перейти к следующей теме   Последние сообщения   Регистрация
  Версия для печати   
  Нетривиальная задача с графиками
Автор Сообщения
#1 - 07.08.2009 12:58
Добрый день уважаемые разработчики!

Есть к вам вопрос.

Стоит задача отображения активной мощности энергоблока.
Само отображение реализуется просто с использованием техже оперативных трендов.
однако кроме самой мощности снимаемой с ваттметра необходима отображать диспетчерское задание по мощьности. так называемый "коридор".




задача такая----построить в суточном интервале времени "коридор" и затем по этому же графику рисовать значение мощности. параметры коридора тоже могут меняться в течении суток. как наложить на задающий график оперативные значения мощности???

и 2я часть вопроса:
исходный формат информации о параметрах коридора--это текстовый файл с таблицей. где временным отметкам соответствуют значения верхнего и нижнего предела коридора.
если ли возможность у контроллера W32 производить чтение из файла?

п.с плохо тут нельзя изображения прикреплять-- а то визуально показал бы как должно это выглядеть.




Изменено: Neurox, 07.08.2009 13:00

#2 - 11.08.2009 10:26
NeuroxДобрый день уважаемые разработчики!

Есть к вам вопрос.

Стоит задача отображения активной мощности энергоблока.
Само отображение реализуется просто с использованием техже оперативных трендов.
однако кроме самой мощности снимаемой с ваттметра необходима отображать диспетчерское задание по мощьности. так называемый "коридор".




задача такая----построить в суточном интервале времени "коридор" и затем по этому же графику рисовать значение мощности. параметры коридора тоже могут меняться в течении суток. как наложить на задающий график оперативные значения мощности???

и 2я часть вопроса:
исходный формат информации о параметрах коридора--это текстовый файл с таблицей. где временным отметкам соответствуют значения верхнего и нижнего предела коридора.
если ли возможность у контроллера W32 производить чтение из файла?

п.с плохо тут нельзя изображения прикреплять-- а то визуально показал бы как должно это выглядеть.




Здравствуйте!
У нас, к сожалению, пора отпусков. В понедельник, 17.08, должен выйти из отпуска человек, который ответит на ваш вопрос.

#3 - 19.08.2009 13:49
NeuroxСтоит задача отображения активной мощности энергоблока.
Само отображение реализуется просто с использованием техже оперативных трендов.
однако кроме самой мощности снимаемой с ваттметра необходима отображать диспетчерское задание по мощьности. так называемый "коридор".

задача такая----построить в суточном интервале времени "коридор" и затем по этому же графику рисовать значение мощности. параметры коридора тоже могут меняться в течении суток. как наложить на задающий график оперативные значения мощности???

Тренды умеют отображать только график значения точки и горизонтальные линии пределов. Если коридор - это две кривые нижнего и верхнего значения, то можем посоветовать использовать две дополнительные точки для верхнего и нижнего значений коридора с включенной зписью в архив. Задавать значения точек коридора вручную с помощью карт ввода-вывода или алгоритмами. На оперативных трендах коридор будет "двигаться" вместе с текущим значением, на архивных будет отображаться от начала и до конца интервала.

Neuroxисходный формат информации о параметрах коридора--это текстовый файл с таблицей. где временным отметкам соответствуют значения верхнего и нижнего предела коридора.
если ли возможность у контроллера W32 производить чтение из файла?

В полную версию контроллера Каскад-САУ включена задача ввода из текстовых файлов в формате CSV. Возможно, эта задача Вам подойдет. Для выяснения подробностей требуется описание представления данных в текстовом файле.

#4 - 19.08.2009 14:38
Roman
Если коридор - это две кривые нижнего и верхнего значения,

вы совершенно правы. это кривые(ломаные прямые) верхнего и нижнего значений

RomanВ полную версию контроллера Каскад-САУ включена задача ввода из текстовых файлов в формате CSV. Возможно, эта задача Вам подойдет. Для выяснения подробностей требуется описание представления данных в текстовом файле.


отправлю вам на почту

#5 - 20.08.2009 08:29
Неплохо было бы реализовать свободное масштабирование в архивных и оперативных трендах, с помощью выделения мышкой определенного участака тренда(хотя бы в полной версии).Это значительно повысит удобство анализа данных,особенно в аварийных режимах.

#6 - 20.08.2009 09:30
lutesНеплохо было бы реализовать свободное масштабирование в архивных и оперативных трендах, с помощью выделения мышкой определенного участака тренда(хотя бы в полной версии).Это значительно повысит удобство анализа данных,особенно в аварийных режимах.

Эта функция запланирована к реализации в Каскад-САУ версии 4.0.



Главная Письмо

607190, Россия, Нижегородская обл., г.Саров, а/я 112
Телефоны: (83130) 6-97-27, 3-09-27, 6-99-81
Факс: (83130) 6-97-27
Использование материалов сайта без письменного
разрешения правообладателя запрещено
© НТО «Терси-КБ», 1995-2019