Добрый день, уважаемые разработчики. Стоит задача вычитать данные с 10 электрических счетчиков Itron SL7000. Насколько я понял из описания данного счетчика, протокол обмена у него DLMS/COSEM (IEC 62056). Поддерживает ли Каскад-САУ данный протокол?
Нет, в лоб не поддерживает. Но для этих счётчиков существует Gateway DLMS-MODBUS for ITRON/ACTARIS SL7000 with RS232 (P/N: GW-DLMS-232-SL7) с его помощью вы можете осуществить задуманное в Каскад-САУ. Либо искать какой-либо сторонний OPC-модуль, с которым работает Itron SL7000 и через него подключать Каскад-САУ. Также можете заказать у нас доработку Каскада для поддержки Itron SL7000.