1.
Neurox,
19.08.2009 10:30
|
Необходимо значения нескольких входных точек одного WIn32 контроллера (одна установка) передать в другой контроллер (другая установка).
настраиваю во вкладке "внешние связи" второго контроллера--установку и точку значения которой необходимо забрать.
значение не появляется.
может какие-то специфические настройки есть?
|
2.
Neurox,
19.08.2009 14:30
|
Up.
получается считывать данные через "привязка к оборудованию"--сеть TCP/IP.указав номер установки и номер точки.
через (внешние связи)--так и не получилось.
кстати вчем разница между этими режимами?
|
3.
Neurox,
19.08.2009 14:38
|
up
|
4.
Roman,
19.08.2009 18:01
|
Действительно, на вкладке "Внешние связи" производится настройка обмена точками между контроллерами. К сожалению, в документации ошибочно не указано, что эти настройки работают только для контроллеров QNX. Для этого обмена используются специализированные для QNX протоколы, реализация механизмов обмена встроена в контроллер QNX и не имеет никакого отношения к вводу-выводу данных в точки.
Второй способ приема-передачи точек между контроллерами - с помощью задачи ввода-вывода. В этом случае другой контроллер выступает как обычное устройство ввода-вывода, привязка точки к которому настраивается на вкладке "Привязка к оборудованию" также, как и привязка к другим устройствам. Этот механизм в настоящее время реализован только для контроллера Windows как альтернатива специализированным протоколам QNX.
|
|