При тестировани алгоритмов расчета наработанного времени оборудованием на сервере где вертится и контроллер и архивная база несколько раз менялось системное время. Менялось на 2 месяца вперед, затем возвращалось, затем на 2 суток вперед и опять возвращалось назад. Архивный сервер не останавливался.
После данных операций исчезли значения точек из архивной БД при просмотре через архивный менеджер.
как избежать подобных случаев в дальнейшем и как сделать значения точек доступными для отображения ???
(объем БД не изменился, видимо данные там таки остались).
2.
Roman,
11.06.2009 09:00
Все дело в сроках хранения данных в архиве. По умолчанию для точных значений срок хранения составляет 1 месяц.
Как только Вы перевели часы на 2 месяца вперед, архив обнаружил, что на контроллере наступили новые сутки и автоматически удалил устаревшие (по его понятиям) данные. Естественно, что после отката времени назад никаких данных на трендах Вы не видите - их в архиве уже нет.
Размер архива пусть не вводит Вас в заблуждение - архив это база данных, у сервера БД свои понятия о том, когда надо увеличивать/уменьшать ее размер.
3.
Neurox,
11.06.2009 10:30
Спасибо за ответ!!
Еще один ньюанс обнаружен.
При сознании некоторых из входных точек был задан диаппазон ТЕ 0-5.
Система работала с такой настройкой некоторое время.
Затем ТЕ был изменен до 0-100.
однако в менеджере арховных трендов при установке маштабирования графика на ТЕ, так и осталось 0-5
конфигурация точек применена.
и контроллер и архивнвя база неоднократно перегружалась.
как обеспечить правильное маштабирование по существующему ТЕ?
4.
Roman,
11.06.2009 10:50
Для обновления конфигурации точек каналов, включая ТЕ диапазон, название описание и т.д. необходимо обновить тренд вручную. Для этого выберите в меню Вид команду Обновить или нажмите F5.
ТЕ диапазоны не хранятся в архиве, при просмотре трендов используется текущий диапазон точки. Поэтому в перезагрузке архива смысла нет. Кроме того, менеджер архивных трендов не имеет связи с контроллером, из-за чего перезагружать контроллер также не нужно. По этой же причине (нет связи с контроллером) менеджер архивных трендов не получает уведомлений об изменении конфигурации точек и не обновляет диапазон автоматически. Поэтому Вы видите "старый" диапазон.
5.
Neurox,
11.06.2009 11:22
""Для обновления конфигурации точек каналов, включая ТЕ диапазон, название описание и т.д. необходимо обновить тренд вручную. Для этого выберите в меню Вид команду Обновить или нажмите F5. ""
1.В том то и дело, что маштабирование по ТЕ никак неполучается сделать с новым значением ТЕ. даже после обновления.
Нажимаешь "диаппазон пользователя"---маштаб 0-100.
нажимаешь на ТЕ---0-5
2. можноли для отдельных точек обеспечить период хранения точных значений больше месяца?
P.S. в адрес тех.поддержки (cascade@tersy.ru) и в адрес Александра Худова (ankh@mail.tersy.ru) повторно отправлялись запросы с уточнением необходимой конфигурации системы КАСКАД-САУ. Прошу подтвердить получение. надеюсь на скорый ответ.
Изменено: Neurox, 11.06.2009 11:28
6.
Roman,
11.06.2009 11:41
Только что проверил: Открыл менеджер архивных трендов, вывел тренд по точке. В окне трендов нажата кнопка "Диапазон ТЕ". Одновременно открыл программу Настройка параметров точек, поменял у этой точки ТЕ диапазон, применил конфигурацию. Переключился в окно менеджера трендов, нажал F5. Диапазон канала тренда обновился на новый.
А что делаете Вы?
Время хранения архивов задается сразу для всех точек. Задавать разное время хранения для отдельных точек нельзя.
7.
Neurox,
11.06.2009 12:03
только что:
открыл архивные тренды--вывел точку(но клику на значении точки на мнемосхеме): на графике ТЕ 0-5 в настройках 0-100
изменил значение в настройках точки на 0-70-----программа просмотров тренда запросила обновление тренда. тренд обновился--маштаб 0-70.
изманил на 0-100---тоже самое-- на тренде 0-100.
закрыл просмотрщик трендов.
открыл заново--маштаб 0-5 . =-О
Изменено: Neurox, 11.06.2009 12:04
8.
Roman,
11.06.2009 12:24
Действительно, удалось повторить.
Это ошибка окна трендов в мнемосхемах: тренд не обновляет диапазон ТЕ, а использует тот, который был в момент самого первого открытия тренда с мнемосхемы по этой точке. Перезапуск АРМ ничего не меняет.
Ошибку исправим в ближайшем обновлении.
PS. В менеджере архивных трендов, который идет как отдельное приложение и запускается из меню Пуск такой ошибки нет. Именно про него я и писал выше.
9.
Neurox,
11.06.2009 12:27
Спасибо.
ждем обновления))
кстати ваш диск почтой получили.
10.
Neurox,
11.06.2009 12:35
В этой проблеме помогает копирования элемента управления "Значение точки" с которого тренд открывался с нужным маштабом.
ну т.е при создании точки диаппазон 0-100. сохранили. запустили с клика тренд.
затем в редакторе мнемосхем копируем этот "правилный" элемент управления и привязываем к нужной точке.
после етого маштаб 0-100. )))
возможно также помогает пересоздание точки с новым номером.
11.
Neurox,
11.06.2009 12:57
Планируется ли добавления в перечень функций алгоритмов методов для работы архивными значениями точек?
ну например что-то типа GetVal(int NomerTo4ki,int TimeDate,int Type(точное или среднее расчитаное)) а возвращаемое значение по типу точки().
+ получение массива значений в диаппазоне времени.
кстати отчутствие возможности работы с массивом значений создает некоторое неудобство. переменных много плодится.
Вообще алгоритмы управления довольно хорошо реализуются на данной платформе, а вот расчет различных ТЭП как-то на костылях получается(((
12.
flash,
11.06.2009 13:30
Отвечу по пунктам:
1. Внедрение функций работы с архивами не планируется. Причина в том, что контроллер, на котором исполняются алгоритмы, не имеет доступа к архивам. Кроме того, архив - это довольно неповоротливая штука, время доступа к архивным данным недетерминировано. Осуществлять доступ к архиву из real-time контроллера, на наш взгляд, не является хорошей идеей.
2. Поддержка массивов планируется в версии 4.0, в версии 3.х поддержки массивов не будет.
Извините, но просто любопытно: а что такое ТЭП?
13.
Neurox,
11.06.2009 13:34
технико-экономические показатели
14.
Neurox,
11.06.2009 13:38
может стоит подобные операции выполнять на арховном сервере? что-то вроде отдельного расчетного модуля(проектами вычислений) имеющий связь с контроллером (через тотже OPC)/
15.
Roman,
11.06.2009 13:53
В Каскад-САУ версии 3.2 записью данных в архив занимается такой же АРМ, как и АРМ Оператора. Соответственно у него нет своего рабочего цикла, он не может вычислять алгоритмы. Это - принципиальное ограничение версии 3.2.
Кроме того надо учитывать, что алгоритмы оперируют только с текущими данными. Т.е. они не могут обработать, к примеру, предысторию расходов с приборов учета, только значение последнего расхода.
В следующих версиях, мы сделаем поддержку алгоритмов на архиве, и тогда, возможно, доступ к данным из архива станет возможным (с учетом оговорок насчет времени считывания данных).