Добрый день.
Не могу подключить к системе Каскад-САУ 4.0.12 OPC сервер. При добавлении узла OPC-DA выходит сообщение "Не удаётся загрузить список ОРС серверов из-за следующей ошибки: Код ошибки 0х80040154. Класс не зарегистрирован."
В чём может быть проблема?
2.
Admin,
08.10.2020 22:01
Здравствуйте, KSergey
Вы используете очень старую версию Каскад-САУ, попробуйте обновиться хотя бы до версии 4.0.19. При превышении количества точек демонстрационной версии формально Вы нарушите лицензию, но система продолжит работу.
3.
KSergey,
09.10.2020 08:05
После обновления версии проект открывается только для чтения из-за ограничения количества точек. Накатил Каскад на Win7x64, ОРС добавил. На Win8.1x64 работает некорректно.
Есть ли возможность считывать конфигурацию из ОРС полностью, а не добавлять по одной точке?
4.
Admin,
09.10.2020 12:24
Значит Вы нарушили условия лицензии. Демонстрационная версия даёт возможность вносить изменения в проекты содержащие не более 100 точек.
Давайте рабираться по порядку. Какую версию Каскада Вы установили?
Объясните поподробнее, что в Вашем понимании некорректно.
5.
KSergey,
09.10.2020 14:21
ОРС не могу добавить в Win8 ни в 4.0.12, ни в 4.0.23. B Win7 работает и 4.0.12. У заказчика стоит Win7, так что проблем не возникнет (пока).
Вопрос о чтении конфигурации ОРС остался. 800+ точек добавлять по одной? Привязку к точкам программы делать тоже по одной? Как можно ускорить (упростить) процесс?
Что нужно для обновления лицензии КАСКАД-САУ 4.0.12 до последней версии?